Серега ППМ
  20.9.2013, 10:51
  
 
  Уважаемые коллеги!
1. Есть ли разница установки насоса в системе отопления на подачу или обратку?
 
 
 
  Khomenko_A_S
  20.9.2013, 10:55
  
 
  Нет.
Автономная система или ЦО? В ЦО могут ставить на подачу при малом давлении в сети и зависимом подключении.
Чаще ставят на обратку-температура ниже.
 
 
 
  Серега ППМ
  20.9.2013, 11:03
  
 
  А на что влияет статическая высота системы?
 
 
 
  HeatServ
  20.9.2013, 11:07
  
 
  Цитата(Серега ППМ @ 20.9.2013, 11:03) 

А на что влияет статическая высота системы?
На условие незавоздушивания.
 
 
 
 
  Машинист
  20.9.2013, 11:07
  
 
  Цитата(Серега ППМ @ 20.9.2013, 12:03) 

А на что влияет статическая высота системы?
На давление в её нижней точке.
 
 
 
 
  Николай_Иванович
  20.9.2013, 11:49
  
 
  Еше ,если теплогенератор  имеет большое гидравлическое сопротивление,а это относится к настенным котлам,насос лучше устанавливать на обратку,чтобы исключить кавитацию теплоносителя на" всасывающем "участке...(закипание в т/обменнике),что и реализовано в"настениках".